返回列表 发帖
来了来了~
不好意思啊审美
昨天有事,今天早上才上线
只要你相信奇迹,你就会生活在奇迹之中...
If you believe in miracles, you will be in the miracle of life...

TOP

先来重述一下审美的问题,看看我有没有理解错误和审美需要补充的地方:
采用三相四线接线方式,测得火线A、B、C与中性线N之间的电压分别为:330V、330V、60V;
中性线N与地线E间存在180V的电压。
经检查,发现线路中所有导线均正常,没有断路现象。

我的一些思路:
有一个问题请问审美,是否采用了变压设备,将相电压升为330V?
1,如果没有
通常的低压配电系统中,相电压为220V,而线电压为380V;
中性线上存在电压180V,造成中性线带电的原因可能有:
1)CN线间存在非对称负载,比如引出了电灯或其他的用电设备;
2)CN间存在短路现象
如果是非对称负载问题,可以检查一下是否引出了导线用来给其他设备供电
如果是短路问题,理论上可以测一下A、B、C和地线之间的电流,应该有两相比较接近,而另一相差别较大,那么问题可能出现在这相上(此时再测中性线与地线间的电流,应与这一项接近,或处于同一个数量级上)
2,如果经变压后相电压为330V
也应该考虑短路问题(因为断路已确定不会发生,所以应考虑短路)
按照1中2)的方法测量,结果应相同或接近
但实际电压如果真这么高,建议审美不要测量。电压这么高,电流也一定很大,还是人身安全最重要。

如果想通过电流来判断是否存在短路,不知道这个方法是否可行:
使用同一批次的五号电池三节,在隔离电压后分别接入AN、BN、CN
此时应该有两个电流较小,一个电流较大,那么大电流的这两根线间就存在短路问题
(只是一个理论上的方法,实际可能因为电阻太大,电流没有意义了)

PS:这些也只是我的想法而已,不知道有没有什么地方理解的不对
书本上的都是理想的情况,在现实中也不一定试用
希望能对审美有帮助吧
只要你相信奇迹,你就会生活在奇迹之中...
If you believe in miracles, you will be in the miracle of life...

TOP

1,非对称负载
你所采用的是星形接线方式,在正常情况(负载对称)时,中性线也就是零线是没有电压的
中性线有了电压,有可能是由于非对称负载造成的
比如A、B、C三个火线,N为零线
AN间安装了100W的灯泡,BN和CN间安装了60W的灯泡,此时就是非对称负载
中性线是有电压的
再比如:如果你在线路中引出了一路AN,用来给电视提供电源
那么再插上空调时,AN接的就是空调+电视,BN和CN上接的只有空调,负载不对称,中性线上有电压
2,断路已经排除,那么常见的问题就只剩下短路了
(不过我估计现在的维护都比较好,应该不会发生短路吧?)
我和同学讨论过,对于正常的工业用电,相电压是220V,而审美测得的相电压是330V(与工业用电的线电压380V接近)
因此怀疑某根火线与中性线发生短路,致使中性线带电、相电压接近线电压
只要你相信奇迹,你就会生活在奇迹之中...
If you believe in miracles, you will be in the miracle of life...

TOP

恩,看来不是短路的问题
审美的描述很像:“中性点不接地的星形接线”
如果中性点不接地,在负载不对称的情况下中性线上是有电压的,各设备的工作都不正常
但将中性点接地后,就是“但只要将用一根铜线将零线和地线短接,设备就能正常使用”
说明线路没有问题,最有可能的就是负载不对称
有没有从星形接线中引出一对火线和零线用作他用?
只要你相信奇迹,你就会生活在奇迹之中...
If you believe in miracles, you will be in the miracle of life...

TOP

检查一下有没有从星形接线中引出一对火线和零线用作他用
如果有,很有可能就是由于它造成的负载不匹配
在中性线带电压的情况下将其接地确实不是长久的处理方法
还有,电压那么高,审美要小心呀
只要你相信奇迹,你就会生活在奇迹之中...
If you believe in miracles, you will be in the miracle of life...

TOP


这就是星形连接的示意图

当有中线的三相四线供电系统与不对称三相负载相连接时,若端线和中线的阻抗与负载阻抗相比可以忽略不计时,则负载中性点N与电源中性点n因有导线连接而电位相等,于是三相负载的相电压总是与电源的相电压相等,而与负载的大小及是否对称都无关。此时由各相电压和各相阻抗求得各相的电流因三相阻抗ZΑ、ZB、ZC不相等,此三相电流是非对称的,并且中线电流夒N=夒a+夒b+夒c也将不等于零。为了减少三相四线供电系统的中线电流,应力求三相负载对称。对没有中线的三相三线供电系统来说,负载中性点N的电位不再能保证与电源中性点n 的电位一致,因此将出现中性点位移现象(见中性点)。

审美可以看看这里:http://bbs.ccit.edu.cn/kepu/100k/read.php?tid=1786

[ 本帖最后由 vicandy 于 2008-9-26 19:25 编辑 ]
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入 我们
审美在三根火线中引出了一根来给灯提供电源
而其他的两根没有灯
所以他们就不乐意了呀
(这就是非对称负载)
要么三个都有灯,要么三个都没灯
希望审美的问题早点解决哈~
根据你给的示意图来看,应该是负载不对称造成的
除了电灯之外,还要检查电源柜中有没有使用两相的设备
对于电灯、电视等两相电源的设备,可以给他们单独提供电源
这样两相的专用两相,三相的专用三相,就不会出现负载不对称的问题了
只要你相信奇迹,你就会生活在奇迹之中...
If you believe in miracles, you will be in the miracle of life...

TOP