请教电力方面问题,召唤andy同学(问题放出)

记得好像andy同学是这方面的,召唤一下。

问题:三相四线,在配电箱里量电压,火-零分别为:330V,330V,60V;而零线-地线的电压有180V,明显不正常。
原本判断是零线中断导致,但把关掉闸刀后,把任意一根火线和零线短接(三条火线分别和零线短接都试验过),在另一头用万用表量通断,都是通路,那证明火线和零线都没有断,郁闷了。
目前为了让空调设备正常工作,只有暂时把零线和地线短接。想请教andy同学,该如何检查处理?

[ 本帖最后由 审美疲劳 于 2008-9-26 12:45 编辑 ]
蹉跎错,消磨过,最是光阴化浮沫

严肃问题,利用水区的人气来问下,莫跑题先。
蹉跎错,消磨过,最是光阴化浮沫

TOP

编辑了一下,放到一楼了。顶一下
蹉跎错,消磨过,最是光阴化浮沫

TOP

太复杂了,andy能说简单点吗?
你说的两种情况:1 非对称负载,比如???  2 短路?如何说法?
等下吧,我上个图,有图好说明白,我对电力故障方面实在不了解。

供电所调整过变压器,之后我们在闸刀处量电压(带负载,未拉闸刀)AN,BN,CN都为正常值,240V左右。但在配电箱处量(同样带负载,未关空开)AN,BN,CN为330V,333V.60V,此时空调和灯都无法正常工作,但只要将用一根铜线将零线和地线短接,设备就能正常使用。

从变压器-闸刀这段电压正常,那自然将疑点放到闸刀-配电箱,这段是一根四芯电缆的连接,如果发生短路(比如线路熔到一起),那么只要一上电,必然会造成变压器烧毁。但没有此情况,故排除,转到零线中断上。我们在配电箱处,下空开,将AN,BN,CN分别短接,在闸刀处量,都是通路,那证明四芯无一中断。

会不会是在配电箱接出的设备电源柜,或者是空调出了问题导致的非对称负载?

[ 本帖最后由 审美疲劳 于 2008-9-26 18:53 编辑 ]
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入 我们
蹉跎错,消磨过,最是光阴化浮沫

TOP

短路方面,貌似一次发电,电压过高,烧坏了灯管,估计有可能是在那时有一相和零线熔在一块了。看来得复查一下看

变压--闸刀-配电箱,主干方面估计短路的可能性很小。如果一根火线和零线短路,那么上电后变压器就应该浮云了。看来我处理不来,看来得去供电所找专业人士亲自到现场才成,暂时的解决方案不长久也不安全啊。

感谢andy
蹉跎错,消磨过,最是光阴化浮沫

TOP

这叫啥?
专业
蹉跎错,消磨过,最是光阴化浮沫

TOP

星形接线??能举个例子吗?比如

在配电箱处,一个总空开是控制电路通断,之后的空开分别是三相(用作空调,电源柜),单相(用作电灯)。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入 我们
蹉跎错,消磨过,最是光阴化浮沫

TOP

andy给的那图和说明太专业了,我看不明白。
通俗点好,我现在的疑点就放在那电灯上了,先行检查之。
蹉跎错,消磨过,最是光阴化浮沫

TOP


刚才去超市买饮料去了,电灯的话要明天才检查。

PS  术业有专攻, 八万同学等下开帖讨论下宇宙诞生也不错。
蹉跎错,消磨过,最是光阴化浮沫

TOP

一般都是空调,电源柜用三相,电灯用单相,两相的负载没有的。感谢andy
有了思路,就更容易排查了。
蹉跎错,消磨过,最是光阴化浮沫

TOP