太复杂了,andy能说简单点吗?
你说的两种情况:1 非对称负载,比如??? 2 短路?如何说法?
等下吧,我上个图,有图好说明白,我对电力故障方面实在不了解。
供电所调整过变压器,之后我们在闸刀处量电压(带负载,未拉闸刀)AN,BN,CN都为正常值,240V左右。但在配电箱处量(同样带负载,未关空开)AN,BN,CN为330V,333V.60V,此时空调和灯都无法正常工作,但只要将用一根铜线将零线和地线短接,设备就能正常使用。
从变压器-闸刀这段电压正常,那自然将疑点放到闸刀-配电箱,这段是一根四芯电缆的连接,如果发生短路(比如线路熔到一起),那么只要一上电,必然会造成变压器烧毁。但没有此情况,故排除,转到零线中断上。我们在配电箱处,下空开,将AN,BN,CN分别短接,在闸刀处量,都是通路,那证明四芯无一中断。
会不会是在配电箱接出的设备电源柜,或者是空调出了问题导致的非对称负载?