问题:三相四线,在配电箱里量电压,火-零分别为:330V,330V,60V;而零线-地线的电压有180V,明显不正常。
原本判断是零线中断导致,但把关掉闸刀后,把任意一根火线和零线短接(三条火线分别和零线短接都试验过),在另一头用万用表量通断,都是通路,那证明火线和零线都没有断,郁闷了。


楼下回答

TOP

小虫子只是来爬爬

TOP

先来重述一下审美的问题,看看我有没有理解错误和审美需要补充的地方:
采用三相四线接线方式,测得火线A、B、C与中性线N之间的电压分别为:330V、330V、60V;
中性线N与地线E间存在180V的电压。
经检查,发现线路中所有导线均正常,没有断路现象。

我的一些思路:
有一个问题请问审美,是否采用了变压设备,将相电压升为330V?
1,如果没有
通常的低压配电系统中,相电压为220V,而线电压为380V;
中性线上存在电压180V,造成中性线带电的原因可能有:
1)CN线间存在非对称负载,比如引出了电灯或其他的用电设备;
2)CN间存在短路现象
如果是非对称负载问题,可以检查一下是否引出了导线用来给其他设备供电
如果是短路问题,理论上可以测一下A、B、C和地线之间的电流,应该有两相比较接近,而另一相差别较大,那么问题可能出现在这相上(此时再测中性线与地线间的电流,应与这一项接近,或处于同一个数量级上)
2,如果经变压后相电压为330V
也应该考虑短路问题(因为断路已确定不会发生,所以应考虑短路)
按照1中2)的方法测量,结果应相同或接近
但实际电压如果真这么高,建议审美不要测量。电压这么高,电流也一定很大,还是人身安全最重要。

如果想通过电流来判断是否存在短路,不知道这个方法是否可行:
使用同一批次的五号电池三节,在隔离电压后分别接入AN、BN、CN
此时应该有两个电流较小,一个电流较大,那么大电流的这两根线间就存在短路问题
(只是一个理论上的方法,实际可能因为电阻太大,电流没有意义了)

PS:这些也只是我的想法而已,不知道有没有什么地方理解的不对
书本上的都是理想的情况,在现实中也不一定试用
希望能对审美有帮助吧